序號
|
項目名稱
|
數量
|
單位
|
主要技術規格及要求
|
預算金額(元)
|
一、網絡布線系統(1094個信息點)
|
995000.00
|
1
|
工作區
|
六類非屏蔽信息模塊
|
1094
|
個
|
1. 采用電磁場模擬技術和特性阻抗電腦微調技術,保證在1~250MHz的頻寬范圍內具有優異的 信號傳輸性能;2.IDC端子獨特設計保證零誤碼傳輸;3.插頭插座可重復插拔次數≥750次,IDC卡接次數≥250次;4.技術簧片鍍金≥50µm,觸針采用鈹銅合金;
5.各項性能指標達到或超過ANSI/TIA/EIA-568B.2-1和ISO/IEC11801規定的技術規范。
|
二位信息面板
|
547
|
塊
|
1.材料:優質工程塑料(PC料);
2.沖擊測試:IK04;
3.面板防火級別:UL-94V0 ;
4.扣位式面板設計且面板自帶防塵薄膜,可有效防止施工時灰塵進入、所有面板均帶保護門,適應不同的惡劣施工環境,固定架和后座磨砂處理,保護產品不被尖銳物劃傷;
5.信息面板自帶標簽,方便管理。
|
安裝底盒
|
547
|
個
|
尺寸:86 mm×86mm,加厚硬質,國標。
|
地插(含金屬底盒)
|
10
|
套
|
三位地插 銅面方形,空/預置三位U系列模塊支架,底盒深度:60mm。
|
2
|
水平區
|
六類非屏蔽雙絞線
|
279
|
箱
|
1. 銅絲線規:23AWG,銅芯線徑標稱直徑為0.560mm,負公差為0.005mm,材料為低氧或無氧銅,中心十字骨架;
2. 工作溫度范圍:-20 至 75度;
3. 外皮:PE料:材料為優質PVC料;
4. 標準:符合TIA/EIA 568A及ISO/IEC11801 ;
5. 長度≥305米\箱。
|
3
|
管理區(-1F至10F配線部分)
|
24口模塊式配線架
|
64
|
個
|
1. 采用冷軋鋼板材料,經過靜電粉末噴涂處理;
2. 模塊化組合,客戶可按需安裝模塊數量,可同時適配模塊;
3.配線架背面配有琴鍵式理線托盤,用于捆扎、管理線纜,避免線纜與模塊端接處受力,造成連接不通或掉線;
4.對于各種線纜提供靈活、有效和安全的管理。
|
六類非屏蔽信息模塊
|
1094
|
個
|
1. 采用電磁場模擬技術和特性阻抗電腦微調技術,保證在1~250MHz的頻寬范圍內具有優異的信號傳輸性能;
2.IDC端子獨特設計保證零誤碼傳輸;
3.插頭插座可重復插拔次數≥750次,IDC卡接次數≥250次;
4.技術簧片鍍金≥50µm,觸針采用鈹銅合金;
5.各項性能指標達到或超過ANSI/TIA/EIA-568B.2-1和ISO/IEC11801規定的技術規范。
|
理線器
|
128
|
個
|
2.旋轉式蓋板設計;
3.琴鍵式 理線槽,帶弧面結構。
|
19"網絡標準機柜
|
20
|
臺
|
尺寸:2000mm×600mm×600mm(±10mm),尺寸≥42U;兼容多種 服務器;良好的自然通風性能;側門可拆卸,以便進行高效并柜處理;支撐腳可調節高度,靜態承重≥600Kg;選用冷軋鋼板,表面采用靜電噴涂工藝,執行標準:ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2,GB/T3047.2-92 ;備注:前門單開,后門單開;42U標準服務器機柜。
|
19"網絡壁掛機柜
|
1
|
臺
|
尺寸≥12U;兼容多種服務器;良好的自然通風性能;側門可拆卸,以便進行高效并柜處理;選用冷軋鋼板,表面采用靜電噴涂工藝;執行標準:ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2,GB/T3047.2-92 ;
|
六類非屏蔽跳線
|
551
|
根
|
長度≥1.5米
1. 水晶頭簧片表面鍍金50μ,保證了良好的接觸與信號傳輸性能;
2. 漸變型受力原理的灌膠護套,防滑抗拉,保證一定的彎曲半徑;
3. 提供不同的顏色、長度的跳線;
4. 采用非屏蔽雙絞線多股導體電纜,保證高速傳輸性能;
5. 采用專業測試設備(FLUKE)對成品跳線進行100%檢測,屏除因跳線引起的瓶頸問題;
6. 采用多股軟線材質,保證線纜質量;
7.插拔次數大于等于2500次;
8.導體直徑:24AWG;
9.傳輸帶寬≥250MHz;
10.回波損耗:24+3log(F/25) (1
11.標準:符合TIA/EIA-568B.2-1、ISO11801 2nd、EN50173標準;
12.護套材料:PVC(聚氯乙烯),無鉛,符合ROHS環保規范。
|
PDU
|
32
|
個
|
最大負載功率≥16A,適用場景:機柜PDU;顏色分類:黑色;導體直徑≥2.5mm 2,線纜接線板插位數:≥8;插位線長:≥3m。
|
4
|
設備間垂直主干
|
24芯單模光纜(GYTS松套管層絞式鋼帶輕鎧裝光纜 )
|
1360
|
米
|
具有良好的機械性能和溫度特性,管內填充有油膏,對光纖本身進行關鍵性保護 ;松護套所使用的材料具有良好的耐水解性能和較高的強度;特別設計的緊密型光纜結構,防止套管回縮;具有很好的抗壓性和柔軟性;外護套使用PE材料,有良好的抗紫外輻射性能;單根加強芯外敷PE,同時在管內填充特種防水化合物,安全纜芯填充等確保光纜的防水性能;光纜敷設方式:管道、架空、隧道;光纜外徑小、重量輕、結構緊湊嚴密,彎曲性能優異,適宜施工操作 ;動態/靜態彎曲半徑:20倍光纜直徑/10倍光纜直徑;規格:B1(9/125μm) A1a,A1b(50/125μm,62.5/125μm);衰減@20℃(DB/Km): 單模:@1310≤0.36,@1550≤0.22; 包層直徑:125.0±1.0μm;包層不圓度 ≤1%;光纜直徑D(mm):10.4±0.2;允許拉伸力(N): 600/1500 長期/短期;允許壓扁力(N/100mm): 300/1000長期/短期;存儲/安裝/使用溫度:-40℃~+60℃;芯數:≥24芯;符合標準:IEEE802.3ae;ISO/IEC11801;YD/T901-2001;IEC60794-1;EIA/TIA 568C;GB50311-2007等。
|
96芯單模光纜(GYTS松套管層絞式鋼帶輕鎧裝光纜 )
|
600
|
米
|
具有良好的機械性能和溫度特性,管內填充有油膏,對光纖本身進行關鍵性保護 ;松護套所使用的材料具有良好的耐水解性能和較高的強度;特別設計的緊密型光纜結構,防止套管回縮;具有很好的抗壓性和柔軟性;外護套使用PE材料,有良好的抗紫外輻射性能;單根加強芯外敷PE,同時在管內填充特種防水化合物,安全纜芯填充等確保光纜的防水性能;光纜敷設方式:管道、架空、隧道;光纜外徑小、重量輕、結構緊湊嚴密,彎曲性能優異,適宜施工操作 ;動態/靜態彎曲半徑:20倍光纜直徑/10倍光纜直徑;規格:B1(9/125μm) A1a,A1b(50/125μm,62.5/125μm);衰減@20℃(DB/Km):單模:@1310≤0.36,@1550≤0.22;包層直徑:125.0±1.0μm;包層不圓度 ≤1%;光纜直徑D(mm):10.4±0.2;允許拉伸力(N): 600/1500 長期/短期;允許壓扁力(N/100mm): 300/1000長期/短期;存儲/安裝/使用溫度:-40℃~+60℃;芯數:≥96芯;符合標準:IEEE802.3ae;ISO/IEC11801;YD/T901-2001;IEC60794-1;EIA/TIA 568C;GB50311-2007等。
|
|
11
|
套
|
≥24口光纖配線架ODF架, 滿配;ODF配線架主要用于設備間或配線間,完成干線或建筑群主干光纜的端接,并連接局域網的網絡交換設備,支持單?;蚨嗄9饫|的固定、熔接和配線管理。由外殼、內部構件、光纖接頭保護件3部分組成;用19″標準安裝界面,適用于多種機架、機柜上的安裝 ;抽拉式設計,集熔接配線一體化的熔接配線模塊;適用于束狀和帶狀光纜,光纜和尾纖均具有2m以上的盤儲空間;每盤可卡式安裝12個適配器,適配器正面呈30°角;光纖熔接配線單元盒形狀完整,無毛刺、無氣泡、無龜裂和空洞、無翹曲、無雜質等缺陷;所有的塑料部件材料具有防腐性能,金屬部件采用靜電噴塑處理;全模塊化設計,全正面化操作,采用金屬結構,表面涂裝靜電噴塑;使用溫度:-25℃~+40℃ ;符合標準:EIA/TIA568C.3;ISO/IEC11801-2002ed2.0;GB50311-2007;2U。
|
光纖跳線
|
180
|
根
|
≥3米/根SC/FC ;低插入損耗,低回波損耗,對環境的適應性強;高質量的陶瓷套管;不同類型的連接器、各種長度可供選擇,接頭材料:陶瓷套管 ;重復性:≥1000次;插入損耗:SM≤0.3dB MM≤0.2dB ;最大回損:≥50dB ;工作溫度:-25℃~+70℃;符合標準:EIA/TIA568C.3;ISO/IEC11801-2002ed2.0;GB50311-2007。
|
光纖熔接
|
384
|
芯
|
專業機器熔纖(含熔接材料)。
|
5
|
5F中心機房
|
RJ45六類跳線
|
30
|
根
|
長度≥2m。
1.水晶頭簧片表面鍍金50μ,保證了良好的接觸與信號傳輸性能;
2.漸變型受力原理的灌膠護套,防滑抗拉,保證一定的彎曲半徑;
3.提供不同的顏色、長度的跳線,對于線纜管理非常方便;
4.采用非屏蔽雙絞線多股導體電纜,保證高速傳輸性能;
5.采用專業測試設備(FLUKE)對成品跳線進行100%檢測,屏除因跳線引起的瓶頸問題;
6.采用多股軟線材質;
7.插拔次數≥2500次;
8.導體直徑:24AWG;
9.傳輸帶寬≥250MHz;
10.回波損耗:24+3log(F/25) (1
11.標準:符合TIA/EIA-568B.2-1、ISO11801 2nd、EN50173標準;
12.護套材料:PVC(聚氯乙烯),無鉛,符合ROHS環保規范。
|
ODF箱(光纖配線架)
|
4
|
套
|
≥144口光纖配線架 ODF架, 滿配;ODF配線架主要用于設備間或配線間,完成干線或建筑群主干光纜的端接,并連接局域網的網絡交換設備,支持單?;蚨嗄9饫|的固定、熔接和配線管理。由外殼、內部構件、光纖接頭保護件3部分組成;用19″標準安裝界面,適用于多種機架、機柜上的安裝;抽拉式設計,集熔接配線一體化的熔接配線模塊;適用于束狀和帶狀光纜,光纜和尾纖均具有2m以上的盤儲空間;每盤可卡式安裝12個適配器,適配器正面呈30°角;光纖熔接配線單元盒形狀完整,無毛刺、無氣泡、無龜裂和空洞、無翹曲、無雜質等缺陷;所有的塑料部件材料具有防腐性能,金屬部件采用靜電噴塑處理;全模塊化設計,采用金屬結構,表面涂裝靜電噴塑;使用溫度:-25℃~+40℃ ;符合標準:EIA/TIA568C.3;ISO/IEC11801-2002ed2.0;GB50311-2007;12U。
|
光纖熔接
|
384
|
芯
|
專業機器熔纖(含熔接材料)
|
光纖跳線
|
180
|
根
|
長度≥10米/根SC/FC ;低插入損耗,低回波損耗,對環境的適應性強;高質量的陶瓷套管,確保其低插入損耗和耐久性 ;不同類型的連接器、各種長度可供選擇;重復性好,互換性好;接頭材料:陶瓷套管 ;重復性:≥1000次;插入損耗:SM≤0.3dB MM≤0.2dB ;最大回損:≥50dB ;工作溫度:-25℃~+70℃;符合標準:EIA/TIA568C.3;ISO/IEC11801-2002ed2.0;GB50311-2007。
|
19"網絡服務器標準機柜
|
7
|
臺
|
尺寸:2000mm×600mm×1000mm(±10mm),42U,兼容多種的服務器;前后網孔門保證了良好的自然通風性能;頂部和底部的進線通道可以隨意調整或關閉;側門可拆卸,以便進行高效并柜處理;支撐腳可調節高度,靜態承重≥800Kg;選用冷軋鋼板,表面采用靜電噴涂工藝;執行標準:ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2,GB/T3047.2-92 ;備注:前門單開,后門雙開;42U標準服務器機柜。
|
PDU
|
17
|
個
|
最大負載功率≥16A,適用場景:機柜PDU;顏色分類:黑色;導體直徑≥2.5mm²,線纜接線板插位數: ≥8;插位線長: ≥3m。
|
二、語音布線系統(291門電話)及內部程控電話機房遷移
|
1
|
語音模塊
|
291
|
個
|
語音模塊 采用標準2對IDC端子接線,適用于2芯\4芯語音線端接,適合24~26AWG規格線纜安裝,插頭插拔次數≥750次。
|
2
|
一位語音面板
|
291
|
個
|
尺寸:86mm×86mm,加厚硬質,國標。
|
4
|
電話線
|
47
|
箱
|
2*2*0.4mm² ,導體直徑≥0.4mm²;長度≥500米/卷,可應用室內外所有語音通信系統,室外導體:99.99%無氧銅,26AWG;絕緣:高密度聚氯乙烯;外套材質:聚氯乙烯;工作溫度:-20-75℃。
|
5
|
語音配線架
|
10
|
個
|
110配線架100對電話配線架,語音配線架,含連接模塊 19" 標準機柜用,1U寬度,100對110配線架組件,黑色。
|
6
|
大對數電纜
|
2350
|
米
|
HSYV 25*2*0.4全銅電話電纜,導體直徑≥0.4mm², 線纜對數≥25對(室內);導體:99.99%無氧銅,26AWG;絕緣:高密度聚氯乙烯;外套材質:聚氯乙烯;工作溫度:-20-75℃
|
7
|
大對數電纜1
|
300
|
米
|
HYA 100*2*0.4全銅電話電纜 ,導體直徑≥0.4mm 2, 線纜對數≥100對 室外, 導體:99.99%無氧銅,26AWG;絕緣:高密度聚氯乙烯;外套材質:聚氯乙烯;工作溫度:-20-75℃
|
8
|
大對數電纜2
|
300
|
米
|
HYA 50*2*0.4全銅電話電纜 ,導體直徑≥0.4mm², 線纜對數≥50對 室外 ,導體:99.99%無氧銅,26AWG;絕緣:高密度聚氯乙烯;外套材質:聚氯乙烯;工作溫度:-20-75℃。
|
三、有線電視布線系統(88個點)
|
1
|
工作區
|
電視插座
|
88
|
個
|
一位TV面板+電視模塊 系統與插座間采用SBYFV-75-5同軸電纜鏈接,抗干擾,適用于電視信號輸出,插頭插拔次數≥750次。
|
安裝底盒
|
88
|
個
|
尺寸:86 mm×86mm,加厚硬質,國標。
|
2
|
水平區
|
有線電視同軸電纜
|
36
|
卷
|
SYWV-75-5 4屏蔽廣電級(200m/卷)
1. 導體使用單條裸銅線;
2. 發泡PE絕緣;
3. 縱包鋁泊;
4.≥四屏蔽。
|
3
|
垂直主干及管理區
|
有線電視主干線
|
700
|
米
|
SYWV-75-7,廣電級。
|
|
5
|
個
|
2分配器,公制。
|
有線電視分配器1
|
1
|
個
|
3分配器,公制。
|
有線電視分配器2
|
1
|
個
|
4分配器,公制。
|
有線電視分配器3
|
11
|
個
|
6分配器,公制。
|
有線電視分配器4
|
6
|
個
|
8分配器,公制 。
|
有線電視分配器5
|
1
|
個
|
7分配器,公制。
|
F頭(公制)
|
150
|
個
|
高品質全銅擠壓式公制F頭,75-5。
|
F頭(英制)
|
60
|
個
|
高品質全銅擠壓式英制F頭,75-5。
|
F頭
|
60
|
個
|
高品質全銅擠壓式英制F頭,75-7。
|
有線電視分線箱(鐵質)
|
10
|
個
|
有線電視專用/國標型。
|
四、排隊綜合屏布線 (124個點)
|
1
|
超五類非屏蔽雙絞線
|
32
|
箱
|
品牌拉絲機拉絲,測試頻率超過100MHZ,提供100Mbps數據傳輸率。護套材料:PVC(聚氯乙烯);導體線規:24AWG;導體材質:99.99%無氧銅;包裝方式:305m/箱;工作溫度:-20-75℃;執行標準:TIA/EIA568、ISO/IEC11801;
|
2
|
超五類非屏蔽信息模塊
|
248
|
個
|
1.材料:優質工程塑料(PC料)及鍍金銅絲;
2.防火級別:UL-V0;
3.標準:符合標準TIA/EIA 568及ISO/IEC11801;
4.八根接觸金針為特殊設計,彈力極佳,即使用戶高頻率接插,也能確保接觸良好;可提供不少于750次接插。
|
3
|
二位信息面板
|
62
|
個
|
1. 材料:優質工程塑料(PC料);
2. 沖擊測試:IK04;
3. 面板防火級別:UL-94V0 ;
4. 扣位式面板設計且面板自帶防塵薄膜,可有效防止施工時灰塵進入、所有面板均帶保護門,適應不同的惡劣施工環境,固定架和后座磨砂處理,保護產品不被尖銳物劃傷;
8.導體直徑:25AWG;
五、數字監控布線(共193路監控,含預留線路)
|
1
|
視頻線
|
46
|
箱
|
品牌拉絲機拉絲,測試頻率超過100MHZ,提供100Mbps數據傳輸率。護套材料:PVC(聚氯乙烯);導體線規:24AWG;導體材質:99.99%無氧銅;包裝方式:305m/箱;工作溫度:-20-75℃;執行標準:TIA/EIA568、ISO/IEC11801 ;
|
2
|
水晶頭
|
200
|
個
|
RJ45 50μ鍍金三叉簧片,保證良好的導通性能,滿足T-568A超五類傳輸標準。
|
3
|
超五類非屏蔽信息模塊
|
193
|
個
|
1. 材料:優質工程塑料(PC料)及鍍金銅絲;
2. 防火級別:UL-V0;
3. 標準:符合標準TIA/EIA 568及ISO/IEC11801;
4.八根接觸金針為特殊設計,彈力極佳,即使用戶高頻率接插,也能確保接觸良好;可提供不少于750次接插。
|
4
|
超五類非屏蔽跳線
|
193
|
根
|
長度≥1.5米,
1. 水晶頭簧片表面鍍金50μ,保證了良好的接觸與信號傳輸性能;
2. 漸變型受力原理的灌膠護套,防滑抗拉,保證一定的彎曲半徑;
3. 提供不同的顏色、長度的跳線,對于線纜管理非常方便;
最大負載功率≥16A,適用場景:機柜PDU;顏色分類:黑色:導體直徑≥2.5mm 2,線纜接線板插位數: ≥8;插位線長: ≥3m。
|
六、樓層廣播背景音樂布線系統(62個點)
|
1
|
音頻線
|
6
|
卷
|
RVVB 2*1.0mm²,導體直徑≥1.0mm2,長度≥ 200米\卷,全銅國標執行標準:GB5023.5-1997和行業標準材料;導體使用多條裸銅線絞合,半硬度PVC絕緣,芯線平行擠壓。
|
2
|
音頻線主干
|
2
|
卷
|
RVVB 2*2.5mm²,導體直徑≥2.5mm²,長度≥ 200米\卷,全銅國標執行標準:GB5023.5-1997和行業標準材料;導體使用多條裸銅線絞合,半硬度PVC絕緣,芯線平行擠壓。
|
3
|
19"網絡服務器標準機柜
|
1
|
臺
|
尺寸:2000mm×600 mm×1000 mm(±10mm),42U,兼容多種服務器;前后網孔門保證了良好的自然通風性能;頂部和底部的進線通道可以隨意調整或關閉;側門可拆卸,以便進行高效并柜處理;支撐腳可調節高度,靜態承重≥800Kg;選用冷軋鋼板,表面采用靜電噴涂工藝;執行標準:ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2,GB/T3047.2-92;備注:前門單開,后門雙開;42U標準服務器機柜。
|
七、橋架配置(機房防靜電下方走線56米、機房走線架30米、光纖槽道16米)
|
1
|
中心機房(防靜電地板下方)
|
鍍鋅橋架
|
56
|
米
|
尺寸≥100mm*100mm*1.0mm 水平鍍鋅橋架 。
|
100mm地面支撐
|
38
|
根
|
尺寸≥100#托臂。
|
76
|
套
|
膨脹套,尺寸≥m10。
|
彎頭
|
4
|
個
|
彎頭,尺寸≥100mm*100mm*1.0mm。
|
三通
|
4
|
個
|
三通,尺寸≥100m*100m*1.0mm。
|
接地線
|
35
|
根
|
接地銅帶線,≥6mm 2接地銅帶,寬度:≥10mm,厚度≥2mm全銅編織帶。
|
2
|
中心機房鋁合金走線架(固定在機柜頂部)
|
鋁合金走線架
|
30
|
米
|
400mm 走線架 每3米配8根隔條 拼裝成型 DX 鋁型材截面尺寸:31mm*45mm DXC厚4.3mm 1m: 363.5kg 變形量 4mm。
|
型材
|
2
|
根
|
DXC型材,3米一根。
|
對接組件
|
120
|
套
|
彎角件。
|
40
|
套
|
對接塊。
|
90
|
套
|
50#L件。
|
4
|
套
|
地角件。
|
吊掛組件
|
6
|
根
|
螺桿m12*2000 mm。
|
6
|
套
|
吊掛座。
|
6
|
個
|
幾型頂吊?/div>
|
28
|
個
|
法蘭螺母m12
|
13
|
個
|
膨脹m8×55 mm
|
鋁合金固線器
|
500
|
個
|
10*8,鋁合金固線器,疊落式理線夾,包含螺絲配件。
|
3
|
中心機房光纖槽道(固定在機柜頂部)
|
120光纖槽道
|
16
|
米
|
120槽道,2米一根 材料: PVC/ABS。
|
出纖口
|
20
|
套
|
L=800mm,一套含2套T型螺栓螺母。
|
120支撐組件
|
10
|
套
|
200mm螺桿。
|
120連接件
|
12
|
套
|
一套含8個圓炳螺栓。
|
120彎頭
|
4
|
個
|
120彎頭。
|
八、施工輔助材料部分
|
1
|
PVC線管
|
7000
|
根
|
直徑Φ16、20、25、32PVC管 ,≥2.5米/根。
|
2
|
其他輔材
|
1
|
批
|
鐵絲、膠布、標簽、數碼管、理線環、直通、軟管、管卡、鉤釘、尾纖理線盤、ODF儲存單元箱、電纜快速連接器等。
|
3
|
開槽
|
1
|
批
|
走線,人工+機械開槽。
|
九、5F HIS數據中心機房建設(地板、接地、配電部分)及機房遷移
|
1
|
主房區(機房8.58米*9.68米+ 電池柜機房3.3米*3.96米合計約96個平方米)
|
防靜電地板1
|
76
|
平方米
|
防靜電活動地板600*600 加厚型每片寬度(mm): 600;每片長度(mm): 600;顏色分類: 象牙白; 材質: 鋼;安裝方式: 四角支撐式。
|
防靜電地板2
|
20
|
平方米
|
防靜電通風地板600*600 加厚型每片寬度(mm): 600;每片長度(mm): 600;顏色分類: 象牙白; 材質: 鋼;安裝方式: 四角支撐式。
|
接地線
|
2
|
卷
|
導體直徑≥BVR-4mm² ,長度≥100米/卷,多股,抗靜電地板安全接地等電位聯接。
|
2
|
機房照明系統
|
日常照明燈
|
12
|
套
|
標準款 白色/銀色功率≥36W白光,光效≥85, LED燈。
|
應急照明
|
12
|
套
|
雙頭消防應急LED,功率≥5W充電式。
|
照明電源線
|
9
|
卷
|
導體直徑≥BVR-1.5mm²,長度≥100米/卷 多股。
|
開關
|
6
|
個
|
≥雙開,86 mm *86 mm。
|
底盒
|
20
|
個
|
尺寸:86 mm×86mm,加厚硬質,國標。
|
插座
|
14
|
個
|
五孔插,86 mm *86 mm型,應急燈用。
|
3
|
接地網部分
|
地網
|
1
|
套
|
機房接地網制作,接地電阻≤4Ω;包含:銅包鋼 接地棒 直徑≥20MM ,銅層≥0.3MM,數量≥20;≥40×4銅排、絕緣脂、8*10\10*10全銅螺絲;抗腐蝕降阻劑300KG;銅鐵轉換器;40*4銅排、絕緣脂、全銅螺絲;銅鼻子、螺絲、膨脹螺絲、墊片、導線等;人工開挖土方回填等。
|
機房匯流排
|
6
|
套
|
紫銅接地匯流排 ≥50*5*240 等電位聯接。
|
接地線
|
6
|
卷
|
導體直徑≥BVR-6mm 2 ,長度≥100米/卷,多股。
|
接地下引項
|
1
|
批
|
≥5*40鍍鋅扁鐵,≥6米/根,數量≥20;焊接人工、隱蔽,導體直徑≥35mm²接地母線。
|
4
|
低壓配電系統
|
網絡低壓配電柜
|
1
|
臺
|
輸入:數量≥1個250A/4P;數量≥2個100A/4P。
輸出:總閘數量≥2個100A/2P;數量≥20個32A/2P;數量≥5個16A/2P,
智能儀表并帶 RS485接口;三相四線二級防雷模塊數量≥1個(40KA);等電位聯接;輸入輸出指示燈數量≥5個;黑色冷軋鋼、機柜尺寸: 600mm*600mm *2000mm(±10mm);輸出電流 ≥200(A)輸入電壓 AC220/380(V) 輸出電壓 AC220 頻率范圍 50(HZ) ;定制 。
|
工業連接器
|
49
|
套
|
工業用明裝插座 DEP2-125 32A-6h/415V DEP2-125 32A-6h/415V~ 顏色分類:插芯數≥三芯,負載≥32A,耦合器,插頭功能: 工業插頭。
|
UPS輸出電纜線
|
400
|
米
|
國標純銅3*4mm²,導體直徑≥4mm²,長度≥100米/卷。
|
UPS輸出主干線
|
3
|
卷
|
導體直徑≥BVR-16mm²,長度≥100米/卷,多股【配線間UPS電源供電】。
|
UPS輸出分支線
|
13
|
卷
|
導體直徑≥BVR-4mm²,長度≥100米/卷,多股。
|
電源插座(市電)
|
24
|
塊
|
五孔插 86mm*86mm型。
|
底盒
|
24
|
個
|
尺寸:86 mm×86mm,加厚硬質,國標。
|
空氣開關+開關盒
|
11
|
套
|
32A 2P開關+8位開關盒。
|
十、無線AP布線(共170個AP點)
|
1
|
超五類非屏蔽雙絞線
|
39
|
箱
|
品牌拉絲機拉絲,確保極高的同心率,從而實現更高的性能。測試頻率超過100MHZ,提供100Mbps數據傳輸率。最大負載功率≥16A,適用場景: 機柜PDU;顏色分類:黑色;導體直徑≥2.5mm²,線纜接線板插位數:≥8;插位線長:≥3m。
|
6
|
24口模塊式配線架
|
10
|
個
|
1. 采用冷軋鋼板材料,經過靜電粉末噴涂處理;
2. 模塊化組合,客戶可按需安裝模塊數量,可同時適配模塊;
3.配線架背面配有琴鍵式理線托盤,用于捆扎、管理線纜,避免線纜與模塊端接處受力,造成連接不通或掉線;
4.對于各種線纜提供靈活、有效和安全的管理。
|
7
|
理線器
|
10
|
個
|
1. 適用任何19英寸標準機柜、高度1U;
2. 旋轉式蓋板設計;
3.琴鍵式理線槽,帶弧面結構以便保證跳線良好彎曲。
|
8
|
施工輔材
|
1
|
批
|
20PVC線管、管卡、直通、軟管、標簽、鋼釘、鉤釘等（AP布線專用)。
|
注:只允許國產產品參與。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|